      Предупреждаю ЕЩЁ РАЗ, всех и сразу, чтобы потом не было обид и обиженных. Согласно п.4.2.3 Правил форума все посты содержащие разного рода статьи, стихи, рассказы, обзоры и рецензии и т.д., и т.п. БЕЗ УКАЗАНИЯ копирайта (авторства, ссылки на источник, откуда Вы взяли эту информацию) будут сразу же удаляться в Корзину. Если Вы автор представленной информации, так и пишите - © ник
Sign in to follow this  
Joker

Требуется помощь электриков

Recommended Posts

Сегодня, меняя розетки, докоснулся пробником до усиков заземления розетки. Лампочка на пробнике загорелась. Проверил так все розетки. Везде пробник загорелся. Но! Ни где розетки не подключены к заземлению! Брак всех четырех розеток исключен. В чем проблема?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выкрути все лампочки и попробуй снова.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выкрути все лампочки и попробуй снова.

 

А смысл? Заземления как такового нет в квартире?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего, пробник чудит. Т.к. он устойчиво загорелся когда поднес его к своему ЖК-монитору. ;) :098:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Через лампочки идёт наводка фалы на 0. По этому их и надо выкрутить. Выключатели с индикатором? Если да, то это они могут давать наводку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня, меняя розетки, докоснулся пробником до усиков заземления розетки. Лампочка на пробнике загорелась. Проверил так все розетки. Везде пробник загорелся. Но! Ни где розетки не подключены к заземлению! Брак всех четырех розеток исключен. В чем проблема?

 

Европейские розетки предназначены для подключения к сети питания с изолированной нейтралью (3 провода), поэтому в них есть отдельный контакт для заземления.

 

На постсоветском пространстве используется сеть с глухозаземлённой нейтралью (2 провода).

 

Большинство людей, а именно 99,9(9)% подключают без разделительного трансформатора третий вывод "заземления" розетки на нейтраль, создавая "зануление" и ошибочно считают это "заземлением".

 

Большинство зарубежного оборудования, которое построено для подключения к европейской электросети (телевизоры, холодильники, компьютеры, микроволновки ...), в трансформаторе блока питания имеют "среднюю точку" или "схемную землю", для которой и предназначен третий контакт в розетке.

 

Таким образом, занулив третий контакт в розетке вы фактически подключили среднюю точку вторичной обмотки каждого трансформатора к нулю первички, то есть создали МЕГАавтотрансформатор у себя дома.

... Йопт.. хоть диссертацию пиши... это мысли вслух...

И у вас теперь трансформатор работает только на одном полупериоде, а второй полупериод генерируется на корпус вашего (как вы ошибочно думаете, заземмлённого) железа с амплитудой 127 вольт.

 

Если ноль отгорит, и 220 пойдет через корпус - УЗО не сработает.

 

Можете проверить тестером напряжение между корпусом ПК и батареей (там где краски нет)

 

А так как третий контакт розетки напрямую связан с корпусом какого-нибудь железа, то ....

:089: и плазменный ТВ током бьётся, и ноут контактами для наушников пузо пощипывает...

 

Но это при условии, что дома разводка сделана по 3-хпроводной схеме.

 

Если разводка сделана советская (2-х проводная), то наличие евророзеток вызывает кучу нелепых вопросов...

 

А если при этом разводка старая и аллюминивая, а стоят евророзетки с латунными контактами, то вам можно посочувствовать... в этом случае вся стена должна "звенеть" на индикаторе, а не только третьи контакты.

 

 

Об этих разделительных трансформаторах (а они бывают разные) вам подробно расскажет Мезя, так как это её область компетенции. Она как медспециалист обязана это знать как клятву Гиппократа. А я, такой вот невежа, в них вообще не шарю... :098:

Знаю, что стоят они дофига, и соответствуют ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83). Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования.

Ну и то, что википедия про них пишет... :089: ...как они ЗАЩИЩАЮТ жизнь пациентам и врачам.

 

Выбирайте то, что больше всего подходит к вашей ситуации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего, пробник чудит. Т.к. он устойчиво загорелся когда поднес его к своему ЖК-монитору. :089: :089:

А вот и доказательство...

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Большинство людей, а именно 99,9(9)% подключают без разделительного трансформатора третий вывод "заземления" розетки на нейтраль, создавая "зануление" и ошибочно считают это "заземлением".

 

 

Про эту гадость я наслышан. Но в розетки идут только два провода. Земля розеток не подключена.

 

 

 

А если при этом разводка старая и аллюминивая, а стоят евророзетки с латунными контактами, то вам можно посочувствовать... в этом случае вся стена должна "звенеть" на индикаторе, а не только третьи контакты.

 

 

Похоже на то. В итоге, видим шаль пробника и особенность евророзеток в советских сетях. Земля в квартиру идет отдельно т.к. оборудована электроплитой. Но делать землю на розетки это надо полностью переделывать всю проводку, что влечет большие затраты.

 

Спасибо всем за помощь!

Edited by Joker

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если при этом разводка старая и аллюминивая, а стоят евророзетки с латунными контактами, то вам можно посочувствовать... в этом случае вся стена должна "звенеть" на индикаторе, а не только третьи контакты.

Ну, с разводкой старым алюминиевым проводом, "лапшой" - допустим, понятно, почему стена "звенит" (паразитная ёмкость + качество изоляции). А причём здесь латунные контакты в розетке?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, с разводкой старым алюминиевым проводом, "лапшой" - допустим, понятно, почему стена "звенит" (паразитная ёмкость + качество изоляции). А причём здесь латунные контакты в розетке?

 

Стена "звенит" - :089: Не скажу. Я этим на хлеб зарабатываю.

Латунь - это сплав меди и цинка. Медь и Аллюминий не дружат при больших токах и плохом контакте. Не дружат вплоть до пожара.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×